ARGYNET LABΛύσειςΥπόγειο & θεμελίωσηΣτεγανοποίηση Υπογείων Δαπέδων (Radier) με Ανερχόμενο Υδροφόρο Ορίζοντα
Πίσω στις Λύσεις
Στεγανοποίηση Υπογείων Δαπέδων (Radier) με Ανερχόμενο Υδροφόρο Ορίζοντα
Υπόγειο & θεμελίωση

Στεγανοποίηση Υπογείων Δαπέδων (Radier) με Ανερχόμενο Υδροφόρο Ορίζοντα

Τελευταία ενημέρωση:

Νέο ή υφιστάμενο radier: λεκάνη HDPE και κρυσταλλικό μάζας πριν το μπετόν, ή σφράγιση εισροών, VANDEX SUPER/CR 90, R 755 και εποξειδικό από μέσα.

Το σύστημα με μια ματιά

Λύσεις & Εφαρμογές · Στεγάνωση Υπογείων

Όταν ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται κοντά στη στάθμη θεμελίωσης, το δάπεδο του υπογείου δέχεται νερό από τη μόνη πλευρά που δεν βλέπουμε: από κάτω. Η λύση εξαρτάται πρώτα από ένα ερώτημα — έχει ήδη σκυροδετηθεί το radier ή όχι; Σε νέο έργο το νερό σταματά έξω από το σκυρόδεμα και η ίδια η μάζα του σκυροδέματος γίνεται στεγανή. Σε υφιστάμενο υπόγειο αντιμετωπίζεται από μέσα, με υλικά που αντέχουν αρνητική πίεση και δουλεύουν μέσα στο ίδιο το σκυρόδεμα.

Νέο ή υφιστάμενο radier;

ΚατάστασηΠού μπαίνει η στεγάνωσηΒασική λογική
Νέο έργο — πριν τη σκυροδέτησηΚάτω από την πλάκα και περιμετρικά στα τοιχία (θετική πλευρά), και μέσα στη μάζα του σκυροδέματοςΣυνεχής λεκάνη από μεμβράνη, σκυρόδεμα με κρυσταλλικό στεγανωτικό μάζας και χαμηλό λόγο Ν/Τ, σφράγιση αρμών με waterstop
Υφιστάμενο υπόγειο — υγρασία ή εισροές στο δάπεδοΣτην πάνω επιφάνεια της πλάκας (αρνητική πλευρά)Σφράγιση εισροών, κρυσταλλική στεγάνωση, φράγμα υγρασίας και μετά φινίρισμα

Η εξωτερική λεκάνη είναι πάντα η πιο ασφαλής λύση, γιατί το νερό πιέζει τη στεγάνωση πάνω στο σκυρόδεμα. Μόλις όμως σκυροδετηθεί η πλάκα, η κάτω πλευρά της δεν είναι πλέον προσβάσιμη — και κάθε επέμβαση γίνεται από μέσα, κόντρα στην πίεση του νερού.

Θετική και αρνητική πίεση

ΠλευράΤι συμβαίνειΚατάλληλα υλικά
ΘετικήΗ στεγάνωση βρίσκεται στην πλευρά του νερού — η πίεση τη σφίγγει πάνω στο σκυρόδεμαΓεωμεμβράνες, μπεντονιτικές μεμβράνες, ασφαλτικές μεμβράνες, επαλειπτικά
ΑρνητικήΗ στεγάνωση βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά — η πίεση προσπαθεί να την αποκολλήσειΜόνο υλικά με δηλωμένη αντοχή σε αρνητική πίεση: κρυσταλλικά και ειδικά τσιμεντοειδή
Μέσα στη μάζαΗ στεγάνωση είναι μέρος του σκυροδέματος — δεν έχει πλευρά να αποκολληθείΚρυσταλλικό πρόσμικτο στη σκυροδέτηση: VANDEX AM 10

Ελαστικά επαλειπτικά και βαφές που απλώς κολλούν στην επιφάνεια δεν αποτελούν στεγάνωση αρνητικής πλευράς. Το πρώτο κριτήριο επιλογής είναι πάντα το ίδιο: δηλώνει ο κατασκευαστής αντοχή σε αρνητική πίεση;

Νέο radier: η στεγάνωση πριν από το μπετόν

Σε νέα κατασκευή με υψηλό υδροφόρο, η στεγάνωση σχεδιάζεται ως συνεχής λεκάνη: η μεμβράνη απλώνεται στο σκυρόδεμα καθαριότητας, γυρίζει περιμετρικά προς τα τοιχία και προστατεύεται πριν τοποθετηθεί ο οπλισμός. Πάνω της, η πλάκα σκυροδετείται με κρυσταλλικό στεγανωτικό μάζας, ώστε το σκυρόδεμα να είναι η δεύτερη γραμμή άμυνας αν η μεμβράνη τρυπήσει. Η λεπτομέρεια κατασκευής αναλύεται στη λύση της στεγανολεκάνης θεμελίωσης· εδώ συνοψίζονται οι επιλογές.

ΣτοιχείοΥλικόΤι προσέχουμε
Φράγμα κάτω από την πλάκαMACLINE HDPE γεωμεμβράνηΠαρθένο HDPE χωρίς πλαστικοποιητές, ανθεκτικό σε χημικά, άλατα και ρίζες. Οι ραφές θερμοσυγκολλούνται και ελέγχονται
Εναλλακτικό φράγμαMACLINE GCL μπεντονιτική μεμβράνηΑυτοεπουλώνεται σε διατρήσεις, αλλά μόνο όταν είναι εγκιβωτισμένη· χρειάζεται υπερκείμενο φορτίο για να αναπτύξει πίεση διόγκωσης
Προστασία μεμβράνηςESHAPROTECT ή γεωύφασμα προστασίαςΟ οπλισμός, οι αποστατήρες και η κυκλοφορία του συνεργείου είναι η πρώτη αιτία διάτρησης
Σκυρόδεμα πλάκαςVANDEX AM 10 κρυσταλλικό στεγανωτικό μάζας1–2 % κ.β. τσιμέντου· καμία διαρροή στα 13,8 bar για 14 ημέρες (CRD C48-92). Μπαίνει πρώτο στο τύμπανο, με ανάμιξη τουλάχιστον 10 λεπτών· ποτέ στο τέλος
Λόγος νερού/τσιμέντουTECNOS 95 υπερρευστοποιητήςΜειώνει το νερό ανάμιξης κατά 20–30 % για την ίδια κάθιση· χωρίς πρόσθετο νερό στη βαρέλα στο εργοτάξιο
Αρμός πλάκας-τοιχίουESHAHYDROBENT ή PVC WaterstopΟ αρμός διακοπής είναι το πιο αδύναμο σημείο της λεκάνης και το στεγανωτικό μάζας δεν τον σφραγίζει — σφραγίζεται πριν από τη δεύτερη σκυροδέτηση

Πάνω από τον υδροφόρο, όπου το νερό δεν πιέζει μόνιμα την πλάκα, αρκεί το οικονομικότερο στεγανωτικό μάζας SINTOMIX SM N. Όταν όμως η πλάκα βρίσκεται μέσα στον υδροφόρο ορίζοντα, η μόνιμη υδροστατική πίεση θέλει το κρυσταλλικό AM 10.

Υφιστάμενο radier: στεγάνωση από μέσα σε πέντε στάδια

Στάδιο 1 — Σφράγιση ενεργών εισροών

Πριν από οποιαδήποτε καθολική εφαρμογή, εντοπίζονται τα σημεία ενεργής διαρροής: ρωγμές, φωλιές, οπές διέλευσης και ο αρμός δαπέδου-τοιχίου. Το VANDEX PLUG είναι ταχύπηκτο τσιμεντοειδές που πήζει σε περίπου 30 δευτερόλεπτα από την ανάμειξη και σταματά τη ροή του νερού, ακόμη και σε υγρές επιφάνειες. Ο περιμετρικός αρμός ενισχύεται με λούκι από VANDEX UNIMORTAR, στεγανωτικό επισκευαστικό κονίαμα για θετική και αρνητική υδροστατική πίεση.

Στάδιο 2 — Κρυσταλλική στεγάνωση

Τα κρυσταλλικά δεν σχηματίζουν μεμβράνη πάνω στο σκυρόδεμα — δουλεύουν μέσα του. Οι ενεργές ενώσεις τους αντιδρούν με το ελεύθερο ασβέστιο και την υγρασία των πόρων και σχηματίζουν αδιάλυτους κρυστάλλους που φράζουν πόρους και μικρές ρωγμές, ενώ το σκυρόδεμα συνεχίζει να «αναπνέει».

ΠροϊόνΤι δηλώνει ο κατασκευαστής
VANDEX SUPERΔιεισδυτικό κρυσταλλικής δράσης · αρνητική πίεση έως 14 bar · προστασία από θαλασσινό και χημικά επιθετικό υπόγειο νερό · εγκεκριμένο για πόσιμο νερό
CERESIT CR 90Κρυσταλλικός πολτός · θετική πλευρά έως 15 m, αρνητική έως 5 m στήλη νερού · σφραγίζει τριχοειδείς ρωγμές έως 0,4 mm · ατμοδιαπερατό

Εφαρμόζονται σε υγιές σκυρόδεμα, νωπό αλλά όχι μουσκεμένο, και συντηρούνται υγρά όσο προβλέπει ο κατασκευαστής. Όπου απαιτείται πρόσθετη τσιμεντοειδής στρώση, επιλέγεται υλικό με δηλωμένη αντοχή στην αρνητική πλευρά — VANDEX BB 75 (αρνητική πίεση 7 bar) ή CERESIT CR 65 — από την ίδια οικογένεια με το κρυσταλλικό.

Στάδιο 3 — Μέτρηση υγρασίας και αστάρι-φράγμα

Πριν από την πρώτη οργανική στρώση μετράται η υπολειμματική υγρασία του σκυροδέματος. Το εποξειδικό αστάρι CERESIT R 755 σφραγίζει δάπεδα σκυροδέματος με υγρασία έως 7% CM και τσιμεντοκονίες έως 6% CM. Για ανερχόμενη υγρασία εφαρμόζονται δύο στρώσεις σταυρωτά, η δεύτερη το αργότερο 48 ώρες μετά το στέγνωμα της πρώτης.

Στάδιο 4 — Επιπέδωση

Το εποξειδικό φινίρισμα θέλει λείο και επίπεδο υπόστρωμα. Το CERESIT DH Maxi είναι αυτοεπιπεδούμενο υψηλής αντοχής για στρώσεις 3–30 mm σε εσωτερικούς χώρους. Το CERESIT CN 76 καλύπτει 4–50 mm, εσωτερικά και εξωτερικά, όπου χρειάζονται μεγαλύτερα πάχη.

Στάδιο 5 — Εποξειδικό φινίρισμα

Αστάρωμα με SINMAST S2 WB, υδατοδιαλυτή εποξειδική ρητίνη χωρίς διαλύτες, σχεδόν άοσμη — σημαντικό σε υπόγειο με περιορισμένο αερισμό. Τελική στρώση με εποξειδική βαφή δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, SINMAST RM 32 ή SINMAST RM 22, σε απόχρωση RAL κατ' επιλογή: αδιαπέρατη από υγρά, ανθεκτική σε τριβή, εύκολη στον καθαρισμό.

Σημείωση ARGYNET

Το εποξειδικό είναι φινίρισμα, όχι στεγάνωση. Μια αδιαπέρατη επίστρωση πάνω σε radier που ακόμη τραβά νερό από κάτω εγκλωβίζει την υγρασία στη διεπιφάνεια — εκεί εμφανίζονται οι φουσκάλες και οι αποκολλήσεις, συνήθως τον πρώτο χειμώνα.

Αν η πίεση του νερού είναι υψηλή και μόνιμη, η στεγάνωση από μέσα έχει όρια: εξετάζεται εσωτερική αποστράγγιση με εκτόνωση της πίεσης. Και σε κάθε περίπτωση η άνωση της πλάκας είναι θέμα στατικής μελέτης, όχι στεγάνωσης.

Στην ARGYNET προδιαγράφουμε ολόκληρο το σύστημα από συμβατές οικογένειες υλικών, από το πρόσμικτο της σκυροδέτησης ως το φινίρισμα, και υπολογίζουμε ποσότητες ανά m².

Τα λάθη που κοστίζουν

ΛάθοςΣυνέπεια
Ελαστικό επαλειπτικό στην αρνητική πλευράΑποκόλληση και φούσκωμα — το νερό το σπρώχνει από πίσω
Κρυσταλλικό πάνω σε παλιά βαφή ή τσιμεντοεπιδερμίδαΔεν φτάνει στους πόρους· η αντίδραση δεν γίνεται
Εποξειδικό χωρίς μέτρηση υγρασίαςΦουσκάλες και αποκολλήσεις τον πρώτο χειμώνα
Παράλειψη του αρμού δαπέδου-τοιχίουΤο νερό παρακάμπτει τη στεγάνωση από την περίμετρο
Νέο radier χωρίς προστασία μεμβράνηςΔιατρήσεις από οπλισμό και αποστατήρες, που δεν επισκευάζονται μετά τη σκυροδέτηση
Στεγανωτικό μάζας χαμηλής πίεσης σε πλάκα μέσα στον υδροφόροΗ μάζα δέχεται μόνιμη υδροστατική πίεση για την οποία δεν σχεδιάστηκε η επιλογή
Νερό στη βαρέλα ή κρυσταλλικό στο τέλος της ανάμιξηςΠερισσότεροι πόροι ή σβώλοι — το πρόσμικτο δεν αποδίδει

Η σειρά εργασιών σε υφιστάμενο radier

  1. Διάγνωση: σημεία εισροής, στάθμη νερού, κατάσταση σκυροδέματος.
  2. Καθαρισμός σε υγιές σκυρόδεμα — αφαίρεση επιστρώσεων, χαλαρών τμημάτων και τσιμεντοεπιδερμίδας.
  3. Σφράγιση ενεργών εισροών με ταχύπηκτο κονίαμα και λούκι στον αρμό δαπέδου-τοιχίου.
  4. Κρυσταλλική στεγάνωση σε νωπό υπόστρωμα, με την προβλεπόμενη υγρή συντήρηση.
  5. Τσιμεντοειδής στρώση αρνητικής πλευράς, όπου απαιτείται.
  6. Μέτρηση υγρασίας και αστάρι-φράγμα σε δύο σταυρωτές στρώσεις.
  7. Αυτοεπιπεδούμενο στο απαιτούμενο πάχος.
  8. Εποξειδικό αστάρι και βαφή.

Νέο Radier · Λεκάνη & Αρμοί

Νέο Radier · Σκυρόδεμα Πλάκας

Υφιστάμενο Radier · Αρνητική Πλευρά

Επιπέδωση & Εποξειδικό Φινίρισμα

Σχετικές Λύσεις ARGYNET LAB

Νέο έργο ή υφιστάμενο υπόγειο; Στείλτε μας τη στάθμη του νερού και τα m².

Ζητήστε Τεχνική Προσφορά

Χρειάζεστε πρόταση υλικών για το έργο σας;

Στείλτε μας το αίτημά σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Τεχνικά νέα στο email σας

Νέες τεχνικές λύσεις, άρθρα και εφαρμογές από το ARGYNET LAB.